Transcript of Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición...
![Page 1: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/1.jpg)
http://foros.cpe.cl
![Page 2: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/2.jpg)
Distorsión Armónica
Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos
prácticos y propuestas de mitigación y eliminación
![Page 3: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/3.jpg)
Resistencia => Amortiguación
![Page 4: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/4.jpg)
Equipos que incorporan la electrónica de potencia y otros mecanismos de alta eficiencia
Aparición de ARMÓNICAS y fenómenos de RESONANCIA con consecuencias destructivas para los equipos y sistemas.
Corrientes de SWITCHING originadas por
conexiones/desconexiones de bancos de condensadores estáticos, líneas de transmisión, transformadores de poder, etc.
Variaciones de tensión de corta duración (FLICKER,
SAGS y otros) que producen efectos negativos en los sistemas eléctricos de potencia y en las personas.
Aumento en la cuenta de energía eléctrica por pérdidas de
energía o recargos por FACTOR DE POTENCIA (generalmente mal llamado coseno fi).
![Page 5: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/5.jpg)
La detección de estados resonantes y en general el
diagnóstico y solución de los problemas de operación requiere
un estudio de respuesta de frecuencia que incluya a lo
menos un equivalente de la red de suministro y equipos principales presentes.
![Page 6: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/6.jpg)
estados resonantes
Los problemas que se presentan en la operación (resonancias) dependen, en general, de las fuentes armónicas existentes: provenientes de la red (fuentes de voltaje en la red, incluyen efecto de equipos externos de otras industrias conectadas a la red) y provenientes de la planta (fuentes de corriente, incluyen efecto de los equipos rectificadores, variadores de frecuencia, etc.).
![Page 7: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/7.jpg)
Efecto de conectar Bancos de Condensadores
Dos problemas típicos de una instalación eléctrica son:
-1- Un bajo factor de potencia o nivel alto de potencia reactiva (y pago de multas!).
-2- Armónicas en la red producto de cargas que consumen corrientes no-sinusoidales.
![Page 8: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/8.jpg)
La solución ampliamente utilizada para compensar la potencia reactiva es el uso de bancos de condensadores.
Los bancos de condensadores, al interactuar con la red forman un circuito R-L-C, lo que produce resonancias con frecuencias naturales dependientes de las múltiples componentes inductivas y capacitivas del circuito.
![Page 9: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/9.jpg)
Efecto de conectar Bancos de Condensadores
Debido a la existencia de corrientes armónicas, los modos naturales del sistema pueden ser excitados por alguna componente armónica cuya frecuencia esté cerca o coincida con este modo natural, produciéndose una severa amplificación de voltajes y corrientes, pudiendo incluso llegar a quemar algunos equipos.
La resonancia que se produce al interactuar el banco de condensadores con el sistema no es problema en sí. La dificultad se presenta cuando la frecuencia de resonancia es excitada.
http://www.cpe.cl
![Page 10: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/10.jpg)
Efecto de conectar Bancos de Condensadores Caso Real
resonancia del sistema en la armónica 12
http://www.ece.utexas.edu/~grady/PCFLO.html
![Page 11: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/11.jpg)
Se instalaron bancos de condensadores que provocaron un corrimiento de las resonancias a las armónicas 3 y 26
Efecto de conectar Bancos de Condensadores Caso Real
http://www.cpe.cl
![Page 12: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/12.jpg)
Partidor “Suave”
Notar Sobretensiones
Partida de un Motor. Caso Real
![Page 13: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/13.jpg)
Los partidores de los motores generan corrientes con contenido armónico importante.
Partida de un Motor. Caso Real
Corriente en el condensador
Voltaje afecta aislación
![Page 14: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/14.jpg)
“Cruce por cero de la onda de tensión”
Energización de Bancos de Condensadores Caso Real
http://www.cpe.cl
![Page 15: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/15.jpg)
Energización de Bancos de Condensadores Caso Real
“Cruce por cero de la onda de tensión”
http://www.cpe.cl
![Page 16: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/16.jpg)
Conexión de transformadores
• v=tensión• fl=enlace de
flujo magnético
• v=dfl/dt => integral de v => flujo, flujo inicial (remanente)
AutoTrf. 750 MVA S/E Ancoa
http://www.cpe.cl
![Page 17: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/17.jpg)
Conexión de transformadores
Tensión
Flujo magnético
Corriente
“Por máximo de la onda de tensión”
![Page 18: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/18.jpg)
MEDICIONES DE CALIDAD DE SUMINISTRO
IEEE Std, 519-1992. Pág 69:Exactitud. El instrumento debe
ejecutar la medición de una componente armónica estable (steady state) con un error compatible con los límites admisibles. Es razonable utilizar un instrumento con una incertidumbre no mayor que 5% del límite admisible.
![Page 19: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/19.jpg)
MEDICIONES DE CALIDAD DE SUMINISTRO
Supongamos un sistema trifásico de 480 V. en el cual la armónica 11 debería ser menor que 0,7%. La armónica 11 Línea-Neutro, V11,es menor que 1,94 V. Esto indica que el instrumento debería tener una incertidumbre menor que ±(0,05)*(1.94) = ± 0,097 V.
Dado que se incluyen valores límites muy pequeños (menores que 0.5%), es procedente incluir en el análisis de su cumplimiento el rango del error total presente en la cadena de medición o incertidumbre de las mediciones.
![Page 20: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/20.jpg)
MEDICIONES DE CALIDAD DE SUMINISTRO
Utilizar intrumentos (TP y TC) y equipos de registro y medición con certificación reciente y errores menores que las magnitudes mínimas que se quieran detectar.
Informar rango de exactitud del instrumento de medición. Informar valores para 50Hz y para el rango de 50 a 2500 Hz.
Evitar el error de hablar de "Precisión: ±1% a plena escala (0.5% típico)".
La norma establece que "precisión" no debe utilizarse como sinónimo de "exactitud".
Informar el nivel de carga presente (burden) en los secundarios de los TC y TP utilizados.
http://www.cpe.cl
![Page 21: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/21.jpg)
Propósito: Mejorar la calidad de potencia!
http://www.cpe.cl
![Page 22: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/22.jpg)
Superconductor
tC = tK - 273
![Page 23: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/24.jpg)
Superconductor
![Page 25: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/25.jpg)
Sistema regulador de tensión
![Page 26: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/26.jpg)
Compensador de “sags”
![Page 27: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/27.jpg)
Impedancia de la red
![Page 28: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/28.jpg)
Compensación
Inyección de potencia reactiva y ACTIVA
![Page 29: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/29.jpg)
PQ –IVR
Conexión SHUNT
![Page 30: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/30.jpg)
3 MJ, 2.6 MW(1joule = 1 watt*seg)
![Page 31: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/31.jpg)
Unidad de 8 MVA
![Page 32: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/32.jpg)
http://foros.cpe.cl
![Page 33: Http://foros.cpe.cl. Distorsión Armónica Causas y efectos en las plantas productivas, exposición de casos prácticos y propuestas de mitigación y eliminación.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061216/54b1a3134979593e7e8b45ae/html5/thumbnails/33.jpg)
http://foros.cpe.cl